回复:P#DB513.DBX9.1 VOID 6

dudongdong

  • 帖子

    70
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2014-03-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-20 20:04:50

1楼

当你在FB里声明ANY,但是没有赋值的话,背景DB数据视图会显示P#0.0 VOID 0,你此处P#DB513.DBX9.1 VOID 6,根据ANY结构,显然VOID只能是Bool类型,所以能否截图看看你的DB513从DB9开始的结构呢?问题应该就出现在你的DB513里。
或者是你重构ANY时,BYTE1赋值是B#16#00