回复:MM4变频器没有进线缺相保护功能

梦天空

  • 帖子

    1276
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-21 08:48:11

35楼

谐波造成的设备损坏很难分析,随着电网质量越来越差,所以最好的办法是前期做好预防工作。
不知道楼主的配电情况,多大的变压器,下有多少变频及其他非线性负载?
我们一般当非线性负载占变压器容片25%,?偿时电容回路就要串入抗谐电抗器,非线性负载达到60%,就要上有源滤波了。
当然这是企变频器的进线电抗是标配,而且整个进线电网质量还不错时。
还有就是总进线处配带有能测谐波的高端多功能。虽没有电能质量分析仪测的准确,但可做为一个参考。