以下是引用梦天空在2015-03-21 08:31:01的发言 >33楼
quote:以下是引用kdrjl在2015-03-20 19:39:22的发言:
MM440以前是这样的,直流母线整流输出端,有这个短路端子,现在是不是还有就不知道了。好像西门子的MM440变频器不推荐直流电抗器,推荐交流输入电抗器。

西门子440是推荐交流输入电抗,其他型号也一样,G120,G130,s120等,而像ABB,伟肯等多是标配内置直流电抗器
我在网上看的类似问题很多,对于变频器的外围设备,交流进线电抗器的作用和直流电抗器的作用,均有明确的描述。他们的相同作用都是抑制谐波在电网作用和反作用,但他们还有一些不同的侧重防护功能。对于仅仅是整流的变频器,他们的作用差不多,区别的出入不大,对于四象限的整流回馈控制,两者结合才是王道。这个我已经有所体察了。其谐波抑制效果和EMC电磁兼容能力明显提升一个等级。