站在桥式整流的MM4变频器的角度来说,前端是否加电抗器,完全要看变频器是否会受到电压波形的影响。
电网如果是强电网、安装地和变压器的线路距离不很远、线径足够粗。变频器满负荷运行时,电压波形没有什么畸变,那么前端不加电抗器,完全没有问题。
即便电网电压波形含有畸变(同一配电下有两套 90多千瓦6RA28),实践证明MM4前端不加电抗器也能“扛”得住。曾经和K版讨论过,至今没有出现过故障。
实际上,MM4前端加装电抗器后,其进线处电压波形更不是正弦波了。
所以,我并不认为楼主的问题是谐波造成的。
我遇到MM4的大多问题是(导电)粉尘污染、散热不良造成的损坏。
这个问题曾和海哥探讨过。主要是电路板内有过热烧断。建议楼主察看损坏的电路板,看看电路板上是否有“鼓包”,找找海哥的帖子看看。