回复:关于0-10V模拟量输入PLC控制变频器速度的问题,高手请指点!!急急急

LJCLWYF

  • 帖子

    564
  • 精华

    0
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2015-03-21 15:03:07

4楼

楼上已经将模拟量转换的问题回答得比较清楚了。你要控制6台变频器,可以根据模拟量0--10v对应到plc的数字量是0---27648,对应到变频器是0--50赫兹,然后在对应到线速度,最后根据线速度相等来计算出其他5台变频器的速度对应的数字量,将各自的数字量写入你组态时各个变频器频率给定字对应的pqw即可。