你的问题:
第一,你已经选择了电机模块(逆变器)的电机过载裕量,所以,电机模块有足够的能力为电机提供过载应用;
第二,整流回馈单元是按照电机模块的容量做加法,所以,整流逆变的过载能力已经被考虑其中了。无需再有顾虑;
第三,电动机的无功由变频器来提供,无需再增加容量了你应该把电动机+变频器整体考虑,它对电网的视在功率中,有功所占比重是95%以上,无功只占5%以内。在选择变频器的时候,根本用不着考虑视在功率,电机、变频器都是只计算有功即可,把过载容量包括即可。
用电器只考虑有功。没必要计算无功,只有电源容量(比如变压器)才用VA(视在功率)来表示。当然我们在选择用电设备时,要想办法抑制无功损耗,把无功限制在一个允许的范围。这是出于经济性考虑的。
变频器作为用电设备,他与电机配合使用所组成的系统,其功率因数可达到92%-95%以上。如果你采用西门子的ALM整流回馈单元,理论上其功率因数接近1。能效相当的高。他可以把电动机控制系统变成近似电阻性负载。如果选型将其容量考虑的裕量很大,其实就是一种浪费。不仅无益,反而有害。
我是你的朋友