我不太清楚你说的 “下载至ROM”是什么意思。
S120和G120不同。它只有一个常用命令(STARTER)“Copy RAM to ROM”。也就是执行P0971=1。它在CF卡中生成一个后缀 .ACX文件。
每次调试修改均是在RAM中进行,即使是从PG中下载项目也是下载到RAM中。调试完成后,执行“Copy RAM to ROM”,将全部参数保存到CF卡中。再(每)次上电时,都是从CF卡中读取所有参数到RAM中执行。
此外,CF卡中也可以保存备份文件。它生成的是后缀.BAK的文件,除非你通过P0976,P0977等参数组合指定,它才会要求断电、重新上电。再次上电后,从指定的备份文件中载入参数到RAM中执行启动。
总之,对于S120来说,如果你通过STARTER软件直接修改CF卡的内容是不会立即生效的(也没啥用处),CU只执行RAM中的设置。它不会像MM4运行时修改了EEPROM,RAM参数也跟着改。