回复:MM4变频器没有进线缺相保护功能

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-03-22 00:17:06

42楼

高山大侠已经接近指出问题了。
西门子变频器的欠压报警阈值是76%的设定进线电压。而大多情况下,变频器驱动的电机实际运转频率没有达到额定转速,也不需要那么高的输出电压。
但缺相运行时,正如高山大侠说的那样,在电机电流负荷增大时(空载什么也看不出来),直流侧纹波会增大。这意味着,直流电容的充放电电流会增大,电容器会很热。
这时,如果散热不好,那会是个什么结果呢?
如果电容器质量很好,它不会爆。但升高的温度却会(有可能)导致周边的器件,或电路板过温。
距离它们最近的可能就是变频器内部的开关电源。只要散热不良,很容易出元件级的故障,引发连锁故障。
反之,如果环境较好,散热足够。那么什么情况也不会发生。
==============================================
PM240功率模块,唯一的就是把直流母线的电容暴露在背部的散热器通道中。
而PM240-2功率模块则采用(据说新技术)电容器不在散热器通风道,使电路板与通风道完全隔离。