回复:315_2dp故障,很急,请看一下给点意见

C443

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2004-08-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-03-28 10:05:28

0楼

查一下CPU内的诊断信息,是不是I/O错误,及从站错误.
我遇到了从站设备一开机就死机的,从站距离150米,速率19200KB,
上187.5K找不到从站.从站电机设备一运行就(CPU315-2SP)SF,BUSF红灯.加一个485中继后可以了.

别人建议:
1、建议用专用的紫色Profibus电缆和专用插头。
2、一定使用上拉和下拉电阻。不是简单的终端电阻。
3、确保隔离后,通讯系统单独接地。
一般直流脉冲、变频器的干扰都可以不受影响