回复:触摸屏如何访问s71200数据块中的数据,地址问题?

幸福家庭

  • 帖子

    673
  • 精华

    0
  • 被关注

    152

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-09-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-03-22 16:01:25

12楼

使用 WinCC flexible 2008 SP2 所有可以用 WinCC flexible 2008 配置的带有以太网接口的屏和 WinCC flexible 2008 Runtime 都可以通过“SIMATIC S7 300/400”驱动器使用绝对寻址(不支持符号寻址)访问 S7-1200 的数据块。
兼容性
支持下列各项:
数据类型:Data type: Bool, Byte, Char, DInt, DWord, Int, Real, Time, Word, String, Array
新的 S7-1200 数据类型:
SInt 可以在 WinCC flexible 2008 SP2 中连接为 Char 数据类型
(范围: -128 到 127)
USInt 可以在 WinCC flexible 2008 SP2 中连接为 Byte 数据类型 (范围:0 到 255)
UInt 可以在 WinCC flexible 2008 SP2 中连接为 Word 数据类型 (范围:0 到 65535)
UDInt 可以在 WinCC flexible 2008 SP2 中连接为 DWord 数据类型 (范围:0 到 4294967295)。
结构变量 (Struct, IEC_Counter, IEC_Timer, DTL, IEC_SCounter, IEC_DCounter, IEC_UCounter, IEC_USCounter, IEC_UDCounter, ErrorStruct) 不支持,但结构变量的元素可以单独在 WinCC flexible 2008 SP2 中连接。
读写访问外设输入和输出
变量指针
配方
离散量报警
模拟量报警
画面号
项目 ID
数据记录
协调器
控制器作业
过程
业精于勤荒于嬉