我认为接触器的触点烧坏与电源电压低有关系。
理由如下:我在修理建筑机械---房地产用的打桩机的时候,发现连接接触器的触点与电源电压低有关系。
该设备是采用的自耦变压器降压启动方式,分别有正反转,电动机为两台电动机并接。当电源电压低 的时候,电动机启动不了,,,,,,交流接触器动作不好,打火严重,1000多元的400A的交流接触器的触点,很快烧坏了。
主要是电源电压低了,接触器的线圈吸不了。
反之,就没有问题了。