背景:
由于原老产品S300 TCPU停产,最终选用了1500+ET200SP的方案,价格上是原来的2/3.
优点:
1 价格便宜。
2 安装尺寸小。
3 热插拔
注意
1紧跟接口模块的基座单元一定要是带电源分组能力的白色单元,但是我在实际应用时出现莫名掉电,最后发现是数字量输出耗电量大,导致掉电。所以又加了白色基座单元。这点要注意。
2必须用西门子的ProfiNet网线接头,200多一个,开始我用的普通网线接头,测试也能用,但是实际出现过通讯不了的问题,最后还是更换西门子的头就没有出现问题。
不足
1脉冲模块还没上市,只能再配个1212C加脉冲发生器信号板,比较浪费,希望尽快上市。
2 模块制作工艺不够好,其中一台多次出现整体掉电,手按按就好了。