在使用西门子CP243-1与wincc通讯时需要通过PC access软件,经常出现掉线情况,重新下载PLC程序,并且重新上电,通讯又恢复正常,此种情况多是因为PC access这个软件不稳定造成的,而且CP243-1在上电的时候会出现以太网向导的初始化出现问题,所以要重新下载程序,这些问题会给客户带来很大的困扰!
所以我建议使用大连德嘉电子的ETH-ibus来连接西门子S7-200PLC与wincc,用这个模块来连接wincc可以不用PC access这个软件,提高整个系统的稳定性,而且设置比较简单,不需要配置以太网向导,只需要在wincc选取S7-300用的以太网驱动,填写好IP地址就可以,这样就不会因为上述情况而出现掉线的问题!

1、打开wincc选择驱动,见下图:WinCC 驱动TCP/IP——[鼠标右健]——系统参数——单元——TCP/IP(Auto)

2、WinCC 驱动TCP/IP——[鼠标右健]——新驱动程序的连接——属性——IP地址填入[192 .168 . 1 . 10]

产品连接地址:
http://www.dl-winbest.cn/ETH-iBUS%20.html