回复:接触器触点烧坏

指路

  • 帖子

    1120
  • 精华

    4
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-07-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-03-23 19:24:59

11楼

回复9楼
你们说咋办呢/?
我测量电压第一点------距离打桩机380米的地方,为变压器出线的第一点,为387伏----数字表测量。到设备使用点用的电线----185平方毫米的五芯铝铠甲电缆。 打桩机设备主电机功率为2台55千瓦的电动机并接运行---一个交流接触器----400安的。打桩机在正常运行中电流为100---150安。螺旋钻杆卡住的时候,电动机电流测量的时候----只能够用指针表,1000安的档位,反转(正转下钻卡住)提起螺旋钻杆,电源开关400安跳闸。
接触器火花极大。
如果电源电压在405伏以上,电动机就没有问题了。启动也没有问题。
可是,电源距离长,电压下降严重。
其他的办法----都没有用。
老板,就是叫你搞定。
天下工控是一家!