边沿存储位是存储接在他前面的触点的状态的,如果前面的触点状态在当前扫描周期有变化,那么边沿存储位的状态要在下一个扫描周期才变化。在fc里用temp做边沿存储位是不正确的,因为temp的值是不确定的。用temp必须要先赋值后使用。
在fc里可以用in_out接口来定义边沿存储位,在调用时连接如m0.0等绝对地址就行了。fb里可以用stat做边沿存储位,可以减少接口变量的数量。
学无止境