展开查看
以下是引用kdrjl在2015-03-23 21:34:05的发言 >26楼:捕捉再启动功能。我是这样理解的。
电机在失电状态下自由运转中,如果想起动它,有编码器反馈的系统,可以直接启动上电即可,此时电机上电以后,因为有编码器,立即可确定实际转速的位置,然后去跟随设定值。电机的相位控制是同步的。此时没有电流冲击问题。
而无编码器的系统,在电机失电状态自由运行中,如果想启动它,需要先用一个小电流使电机通电后,去搜索和确认转角位置(频率),获取到实际转速所对应的频率以后,再通过控制使其跟随设定值。这个过程其术语就叫做“捕捉再启动”。
捕捉再启动的关键词是:电机自由滑行;无编码器;捕捉电流。
版主讲的很有意思,一下就记住了捕捉再启动,先去用一个小的转速去试探,捕捉到他的大致速度再启动,这个就可以减少他的冲击电流了,电机与电源相位的同步,是根据转速来确定的吗??还是还有其他的因素??