谢谢楼上, 我查了一下, 230v 1.1KW的模块,滤波版本的漏电流在5.8~6.5mA左右,待机和工作时略有区别,如果几台并联时则电流也翻几倍。我们手册上有推荐的RCD型号,可以在手册上搜索RCD即能找到。
另外,你所测量的电压,是由于内部Y电容的连接,将220v通过两个电容分压,中点即散热器,所以你拿散热器对PE会发现有110v的电压,这是正常现象,所以我们要求用户需要接地。30mA漏保跳闸,这里并不一定是指电流达到30mA, 漏保使用时,如果电流大于15mA,则不可以使用30 mA的漏保,需要留有触发余量。电流大于15mA,正常的RCD就可以跳闸了