展开查看
以下是引用ccad在2015-03-23 15:02:39的发言 >5楼:多谢K版的指点!
我们在变频器的选型时,一直强调要按照电流选,而不是按照功率选。理由是,变频器的功率是按照西门子标准4级电机的参数进行标定的。实际采用电流更为准确。
那么AFE整流单元加逆变器的时候呢?逆变器按照电动机的电流选,整流单元按照逆变器的功率之和选?
如果逆变器按照电流选,逆变器的容量就包含了电动机无功的容量。按逆变器功率之和选出的整流单元也必然包含了电机无功的容量。而实际上整流单元的功率因数高,按功率之和选是否有些浪费呢?
这部分一直理解起来不是很透彻,还请前辈多多指点!
对于逆变的选型,实际上我们要根据设备的转矩曲线来选择,对于国际性厂家他们都能给出设备的转矩曲线(这部分国内厂家要差一些)。
一般厂家会给出NRL(实际运行功率)和RDC(推荐功率),所以电机及逆变的选择,最好是结合这两个功率及设备的转矩曲线来选择。(对于一些特殊的设备还要考虑加减速时的功率及启动、急停时的功率)
对于整流的选择,逆变RDC+逆变RDC之和这是一个多数人选法,但是如果考虑性价比等多方面,我们标准选择是逆变NRL+逆变NRL之和加10%左右的余量,这种选法更加合理。