回复:CPU414-2DP 装载内存使用率 为0,而EPROM中有使用率,这个怎么解释

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-03-24 12:23:24

3楼

展开查看
以下是引用小釉在2015-03-24 11:43:52的发言 >2楼:谢谢zane
另外还有问题请教一下
1:在有电池的情况下,PLC断电上电后,EPROM和RAM中的数据都不会拷贝到工作内存是吧?
因为工作内存也是带电保持的。
2:如果工作内存需要调用什么程序的话,400plc既有装载内存ram也有EProm,它从谁来调用需要的程序?
3:看了一下手册,工作内存ram和eprom是独立的装载内存,两者是什么关系,工作内存从谁调用需要的数据呢?
1. PLC再次上电初始会对工作内存的程序来源做一个判断,是EPROM的还是RAM的。

2.装载区的RAM和EEPROM是并列的,可同时用,所以S7-400临时修改的程序可以下载到RAM,即使CPU已经插了一块EPROM,这时候一部分程序就靠电池保持,如果复位或电池耗尽,那么再次启动就会恢复EEPROM中的程序。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download