回复:使用S7-200 Modbus RS485 通讯要注意的地方点 (留个纪念)

超新手

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-25 12:58:06

12楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2014-09-01 00:18:35的发言 >5楼:如果仪表的停止位你能随意控制(比如程序就是你写的),不妨区分收停止位和发停止位。
一般的串口通讯收发停止位是相同的。本着严以律已宽以待人的精神,尽量给通讯对方多的停止位(即发时的停止位),而收时则只要求基本的停止位(一般是1位),这样就可以适应任何的停止位模式。
遇到问题,再读一遍大师的评论,受益良多!
这样可以解释为什么 PLC机做从站时 读串口要以N,8,1打开,但是写串口要以N,8,2
问题得以解决之后的愉悦是语言无法描述的.........