我也和楼主遇到了同样的问题,我们属于冷弯型钢行业,第1条产线是用的MM440 V/F控制,20台电机,1个速度给定,斜坡下降时间为20S ,P2000设置是个逐渐增大的关系,实现速度越往后越快,增加牵拉力,在停车过程中,经常出现倒车现象,和某几台变频器报警0002,目前只能通过修改P2000的值来减少报警次数,还有其他方法吗?第2条产线是用s120变频器带20台电机,矢量控制,也是在停车的时候出现倒车现象,
2条产线,从机械角度,是不允许倒车的,目前一直没有很好的解决,请教专家该怎么解决此类问题。