发布于 2015-03-25 16:20:33
4楼
MD20310 Bit 14=1: Reset mode
Tool and offset selection correspond to the settings in MD20110
$MC_RESET_MODE_MASK and MD20112 $MC_START_MODE_MASK.
Bit 14=0: No reset mode
参数20110、20112设置可以时循环启动或按键reset时激活刀补,系统内部会
自动执行一次MD22560 $MC_TOOL_CHANGE_M_CODE指定的m代码(默认206,按reset时辅助功能窗口可以看见m206自动跳出来),
所以仅凭m206就执行plc换刀动作说明plc编的自锁、互锁逻辑太简单。