以下是引用yming在2015-03-26 09:31:02的发言 >4楼:能详细说一下吗?
1、P1300=?是否是采用矢量控制?
2、出现反转具体是在什么状况下出现的? 是启动的ON信号初始?还是OFF1停车(完全停止之后的瞬间)?还是运行时?
3、是否设置了P1110=1,禁止负的频率设定?
P1300=0,P1110=0;变频器运行过程中或启动时出现反正,频率为负值,最大为-15,同时变频器报A0501