博途警报图形多分辨率问题纠结

已锁定

田工人

  • 帖子

    48
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2007-03-14

普通 普通 如何晋级?

博途警报图形多分辨率问题纠结

1806

1

2015-03-26 12:30:08

展开查看
引用自找答案,问题ID:123975

在项目图形中我调用图片时出现警报,如图所示,请问如何处理,谢谢大家啦

提问者:小田大人


KITT 回答道:

主要问题是你的报警造成了啥后果呢?从图中看只是警告而已不是错误所以可以正常下载的,你下载后看看到底是什么问题,看看项目图形里的语言对应的图形是不是正常的。有问题再补图,不然不知道到底你遇到了什么问题。

补充:我没有这个问题大小即使不一样也不报错所以应该是你软件的问题,另外你下载到屏里面看看是不是有问题,我想应该没问题。由于你将两个屏集成在一个项目下而这个项目下是公用一个项目图形的你看看是不是这个原因删除一个项目看看。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
博途软件,创建触摸屏程序,设备版本V13.0.0.0,在画面管理-模板-Template-1,选择右下角的红色停止按钮,复制,然后改变大小,编译后就会报警,“画面 'ExitRuntime_TP1200_Comfort' 使用了多种分辨率。这将导致 HMI 设备出现像素化”,但是在同一个项目下,如果是设备版本V12.0.0.0,按如上方式,则不会报警。现在本人在做项目,想用V13.0.0.0来画流程图,编译后老是弹出这个警报,我的处理方法是,再创建一个图形,单独针对刚复制好的停止按钮,这样报警就消除了,但是如果要用到很多停止按钮的话,拿我就要创建更多的同样的图形,这样太浪费时间了,各位大侠,有好的方法吗?
博途警报图形多分辨率问题纠结 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32575条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。