发布于 2015-03-27 11:47:43
7楼
我们有几个也出现此问题,其实我们仔细分析,这种情况不外乎两种问题,1是控制问题,2是电源问题。
说句实在话,这种型号的板子上电源的确不怎么好,容易出问题。
1,控制,你可查看一下r37温度值是多少?书本型的风扇控制与温度有关,大于56度时开,小于46度时停,看是否是控制的问题。
2,板子,我们有几个也出现此问题后,实际测量过,24V电源没有,应是板子的问题。由于其他方面无问题,后来我们对这部分进行了小改动,使用外部24V电源直接控制,CU给出运行信号控制一小继电器再控制风扇,停止后延时1分钟风扇再停。