发布于 2015-03-27 12:34:42
5楼
我们时常是按照我们的一些经验来选,比如变频器要比电机大一个等级,比如泵类很少过载,可按轻载选等,风机按照重载选等。
按照标准,我们应根据设备厂商提供的负荷曲线等一些相关参数来选择。比如有些惯性很大设备(如造纸烘缸),正常运行电流很小,但是它启动时/加减速时/急停时控制有对其要求很高,功率很大。这种情况下我们既要考虑节省投入,又要保证启停运行,这就需要综合考虑电机及变频的过载能力,电机可不必选大,但变频要至少大电机两个等级。
所以说应根据设备厂商提供的负荷曲线等一些相关参数来选择