综合下:
DB3x.DBx1.5=1 DB3x.DBx1.6=0 第一测量系统有效
DB3x.DBx1.5=1 DB3x.DBx1.6=1 第一测量系统有效
DB3x.DBx1.5=0 DB3x.DBx1.6=1 第二测量系统有效
30200=2只能说明连接了两个编码器,哪个作为第一测量系统是由30230决定的