SMART 200 ST30 PLC 控制V90伺服电机原点漂移的问题点

已锁定

sunshine510

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-07-29

普通 普通 如何晋级?

SMART 200 ST30 PLC 控制V90伺服电机原点漂移的问题点

1992

0

2015-03-27 22:06:16

问题:现有三台SMART 200 PLC
① PLC 1 ST30+AM06+AQ02+DR08, 控制3台 西门子V90 伺服电机,(有问题)
② PLC2 ST30,控制3 台 台达 B2伺服电机,(运行正常)
③ PLC3 ST20,控制2台,轴0通道控制V90,轴1控制B2.(运行正常)
出现的问题,PLC1控制的V90伺服电机,轴1,轴2在往返运动时,原点漂移。只有轴0没问题。
检查方式:⒈将PLC 1 轴0通道控制线,分别接到有问题轴1,轴2的V90控制器上,电机都没问题正常运行。排除了轴1和轴2的电机、编码器、驱动器有问题。即,轴1和轴2的电机、编码器、驱动器都是正常的。
⒉我以为是PLC1的轴1和轴2的控制线有问题,把轴0的控制线PLC端分别接到轴1和轴2的PLC输出上。发现问题同样存在,还是原点漂移。
⒊我将PLC1轴1和轴2的控制线PLC端,接到没有问题的轴0 PLC端,电机运行正常。从了排除了PLC1轴1和轴2的控制有问题,即,PLC1轴1和轴2的控制线没问题,前提是接在PLC轴0通道上。
4.现在我以为PLC1 通道有问题,我就把PLC1轴1和轴2通道的PLC控制端的线移到 PLC2上,结果还是同样原点漂移。只有接在轴0通道上是正常的。
5、可是PLC2控制的三台B2伺服电机一点问题也没有,运行正常,我就把PLC2上的轴0通道的控制线分别接到PLC1上的轴0、轴1和轴2通道,台达B2伺服电机都可以正常运行。排除了PLC1程序有问题。
6、PLC 3也是试了,只有轴0通道可以正常控制V90伺服电机。轴1也有原点漂移问题。
6、最终结论可以排除V90伺服电机、编码器、驱动器、控制线的问题。问题的是ST30的PLC只能轴0一个通道能正常运行V90伺服电机。轴1和轴2带V90伺服电机会有原点漂移的问题,但是问题点在何处不知道。
7、可是为什么带三个台达B2的伺服电机没有问题?台达的接在任何一个PLC的任何通道,任何一个通道都能正常运行。
SMART 200 ST30 PLC 控制V90伺服电机原点漂移的问题点 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8944条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。