总体描述:现场一套CPU315-2PN/DP,IM360机架带2个开入SM321,2个开出SM322,4个模入SM331;IM361机架带2个模入SM331。硬件组态下载,PLC运行一切正常无报警。但第二个机架上面的两个模拟量输入模块在插线端及模块中部温度很高。而第一个机架上面的四个模拟量输入模块基本上没有温度。
1、两个发热的模拟量模块全部是2线电流输入,第一个模块模拟信号无隔离(从其他柜来),第二个模块的模拟信号有隔离栅。
2、将两个模块的插线排拔出,送电,PLC2个扩展模拟量模块报警(因模块无24v电源),但温度几无变化。
3、将两个模块的插线排拔出,送电,但两个扩展模块的输入信号源(变送器或隔离器)均断电,温度有变化,但不是很厉害。
4、接第3步把两个扩展模块的输入信号源(变送器或隔离器)送电,扩展模块温度有点烫手。同时发现输入的电流信号与PLC的PIW值差别很大。比如输入5mA,对应的PIW通道已经显示最大值了。
请教的问题:
1、为什么会出现以上两个扩展模块发热现象?(对比第一个机架的四个模拟量输入模块)
2、模拟量输入模块一般允许的温升是多少?请各位同仁慷慨赐教。江湖救急!