发布于 2015-03-28 08:13:14
1楼
4、接第3步把两个扩展模块的输入信号源(变送器或隔离器)送电,扩展模块温度有点烫手。同时发现输入的电流信号与PLC的PIW值差别很大。比如输入5mA,对应的PIW通道已经显示最大值了。
从你的这个描述来看,你完全不懂什么是两线制和四线制,这个问题在论坛上讨论了很多次。接了两颗线不等于两线制。对于模块来说,需要模块通道供电的就是两线制,不需要通道供电的就是四线制,你说5mA就是最大值了说明这是四线制信号,因为不是同一个电源供电,存在共模电压(零电势点不等)的问题,你把信号的负端和模块电源的m短接。
另外就要检查你的机柜的散热情况了。只要你的模块的温度不超过65度就行了。
活到老,学到老!为了生活学习吧!