EM231 4通道输入模拟量模块其中一个通道连接了一个4-20mA压力变送器,起初显示是正常的(变送器有本地显示与远端HMI显示对比),过了一周左右HMI显示数值逐渐变大,出此异常后,怀疑是变送器是不是有问题,接上其他变送器还是一样的效果。然后把模拟量模块换了试试,数值正常了。但是过了一周左右同样的问题又出现了,如出一辙。但是是什么问题致使总是这一通道模块出现问题呢?
第二次出现问题后又换了一个模块,不出所料现在问题又出现了,模拟量模块的输入通道的硬件原理是什么样的?是哪个电子元件致使数值会慢慢增大呢?
曾经一位公司同事解决过这个问题,但是目前人已经离职,所以无从得知了。据说是把一个什么电阻给换了就好了。是这样的么?大家帮忙分析分析