发布于 2015-03-28 13:02:35
2楼
首先感谢至圣的答复。按照您的意思,我们现场又做了一下测试:当我把万用表的信号AI-与M-短接后,PLC通道显示已经正常。但有以下疑问:
疑问:
1)上述1号机架的四个模拟量输入模块,全部是温度输入,温度变送器采用上润WP-9071模块,由开关电源DC24V供电,与 PLC的模块电源PS307不是一路电源。PLC模拟量模块和组态都是设置成2线制电流输入,在线观察测量显示均正常(包括触摸屏)。
2)2号机架的两个模拟量输入模块外接信号如下:现场仪表(AC220V供电)输出一个4-20mA信号经过隔离栅隔离(隔离栅由开关电源DC24V供电,与2号机架的模块电源PS307不是一路电源),再输入到模拟量输入模块:
A、模拟量输入模块设置成4线制电流输入,显示不正常;
B、模拟量输入模块设置成4线制电流输入,同时模块M-和输入信号的AI-短接,显示不正常;
C、模拟量输入模块设置成2线制电流输入,显示不正常;
D、模拟量输入模块设置成2线制电流输入,同时模块M-和输入信号的AI-短接,显示正常;
同时发现M-和MANA短不短接对显示无影响。模块M-与隔离栅DC24V电源负极短不短接也对显示无影响。
问题:为何1号机架的模拟信号的AI-不用和M-短接也能显示正常,但2号机架必须短接AI-与M-才显示正常?因为两个机架的模拟量输入都是2线电流方式。
为何两个机架在plc无报警且运行正常的请况下,1号机架的4个模拟量输入模块用手基本上感觉不到什么温度,而2号机架的两个模拟量输入模块用手从侧面感觉明显发烫?
多谢。