大家好,我在现场遇到的一个问题,请大家指教。
我厂的和利时DCS系统要与4台S7-200PLC走
modbus通讯,PLC做从站,3个都通上了,剩下一个怎么也通不上。厂家人员调试时发现,电脑使用RS485转USB电缆连接PLC,通过modscan32软件读取PLC数据不成功,显示“time out”,而使用PPI-RS485/PC-RS232电缆连接PLC,再使用USB转RS232电缆连接电脑,通过modscan32软件可以读取PLC数据。这会是什么原因呢?DCS厂家怀疑PLC的端口仍是PPI协议,所以使用RS485转USB电缆通讯不上。按照PLC厂家的说法,PPI-RS485/PC-RS232电缆只是起到RS485与RS232之间的转换。那么请问在测试通讯时,是否能用PPI-RS485/PC-RS232电缆代替RS485转USB电缆呢?