以下是引用kdrjl在2015-03-21 15:43:02的发言 >11楼:呵呵,如果是想法,但并不成熟的,是否可以考虑一下:
用一个通用汽油机,把交流异步电机带到额定频率60Hz(汽油机的转速3600rpm),然后用离合器脱开,同时闭合给交流异步电机供电的逆变电源切入。
这相当于现在的变频器转工频的切换,理论上应该能把转换电流控制在允许的范围。楼主可以以此试验一下,掌握投入电源的时间,来确定最佳的效果。
为什么非要带到60HZ啊?我之前用过ABB的变频器,里面风机负载就有变频切工频的案例,就是额定的50HZ的时候就切换了,好像也没有关注什么切换时间。我有点不明白变频器将电机运行到50HZ后转工频与用起压设备来带有啥本质的区别,如果按照你上面说的放炮的话,变频器切换也会放炮呀。