回复:S120 断电编码器位置发生变化

纯属虚构

  • 帖子

    1025
  • 精华

    6
  • 被关注

    15

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-28 15:33:54

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-03-26 18:34:25的发言 >6楼:每次上电先找一下原始零位呢?另外抱闸断与不断电,装置都应该记住零位的。怎么叫零位发生变化呢?好像不应该呀,位置控制给定多少就是多少嘛。抱闸的动作,导致电机转动但还应该被控制找回来的。
可能是我没有描述清楚,零点并没有丢失,只是与我设定的位置有些偏差,打个比分设定高度为-1200.000,断电后会往下移动一点点比如-1200.234,这应该是抱闸的缘故,设定抱闸时间也不起效果
1 我有什么,我凭什么 2 我要什么 3 挣35岁以后的钱