发布于 2015-03-28 20:07:52
19楼
我们是自己编得软件,用DCC即可。主要是在装置里通过转速实时变换成加速度信号即可,把道路阻力方程做到DCC里,上位机DP通讯。这是一种模式,还有一种模式就是用PLC上位来做加载方程。都行。测功机采用扭矩传感器信号闭环控制。PLC我们用的是S7 300,响应速度不高,将将够用。我更倾向于做在装置里,CU320+DCC,可能其速度更高一些呢。
瞬态测功机的关键是加速度的获取,要求它既要实时性,又要精确性。他是动态模拟的“尺子”。静态精度就是校验扭矩传感器即可。
ABB做测功机,是ABB自己的工程师来做,他们不开放给用户的。而西门子的S120或者6SE70全是开放的,你想怎么搭就怎么搭,各种的逻辑控制和工艺控制全由你自己做主。多爽。而且,S120的动态响应速度都小于100ms以内。
作为测功机,负载方程由用户任意设定,这是动态控制最基本的要求。西门子的变频器当然满足要求。放心吧。
我是你的朋友