以下是引用不只为自己在2015-03-28 12:56:47的发言 >1楼:首先西门子模拟量接受的信号是0-20mA,根据你的描述,我认为你可以把电流信号变成电压信号试试,我这边都是把电流变成电压信号来用,没有出过问题。方法就是20mA变成5V或者10V,231支持

电流信号比较电压信号抗干扰能力更强一些。所以电流信号用的更广泛些吧!
0-20mA是0-32000,4-20mA就是6400-32000,在做处理时把6400减到就行了。我现在特别想知道模拟量模块的内部原理是什么,内部元件结构是什么样子的?