回复:现场一故障待处理(MM430拖动风机运行频率输出不正常)

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23682
  • 精华

    914
  • 被关注

    1284

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-03-29 08:38:54

1楼

多段速运行(使用两段速)?
是指那些固定频率吗?
首先应该看看P1070实际频率给定来自哪里?
=755.x是来自模拟量
=1050是来自MOP
=1024是来自固定频率。
还可以来自其他位置(如通讯报文)
===================
如果是固定频率,你可以分别试试你说的“段速”;它应该在R1024参数中显示出来。(不用启动)