展开查看
以下是引用kdrjl在2015-03-17 21:31:50的发言 >7楼:楼主啥工况呀?能描述一下吗?那个电机是带变频器的吗?如果没有变频器,想达到小于1,2倍电机额定转矩就没有什么可能性了。如果是带着变频器,那就没问题。不过真不明白为什么电机不能自己软起?什么条件限制的?他必须要由外部原动机带着启动呢?
需要明确的是,想先把电机被动转起来,再给电机加工频电,那是很危险的,不但不能减小电流,反而会产生更大的短路电流而导致掉闸或放炮。原因是自由旋转的电机,突然加工频电以后,导致相位的混乱而过电流跳闸,这个属于事故,非常危险的。
我个人不太认可K版的“需要明确的是,想先把电机被动转起来,再给电机加工频电,那是很危险的,不但不能减小电流,反而会产生更大的短路电流而导致掉闸或放炮。原因是自由旋转的电机,突然加工频电以后,导致相位的混乱而过电流跳闸,这个属于事故,非常危险的。”观点。有以下几点理由:
1、无论是星/角启动、 还是变频启动再切换到工频,在切换的瞬间(这个瞬间通常在1秒以上,如果是星/角启动,切换时间还会更长),在这个瞬间周期内,电机是处于自由滑行状态的,其相位是不可控的。但切换并没有带来灾难性的后果,反而是较平衡。
2、只要电网容量允许,交流电机的制动方式中有一种叫做电压反接制动,那更是不考虑相位。我们知道在没有变频器的年代(甚至现在也用这样的工况),如果交流电机需要频繁正/反转,那就是直接的电压反接,虽然电流会突增,但并没有灾难性的后果。
3、根据电机的T型或派型等效电路,电机启动到一定转速时(任何转速),改变的只是SX,而且也主要是S在变化。当实际转速越接近需要切换的转速时,S越小,那冲击电流也越小。尤其是异步电机,也不存在失步的问题,所以,交流异步机当然可以在自由转动时投切电源。只不过冲击电流肯定是有的,大小与S有关而已。