展开查看
以下是引用凌波微步在2015-03-25 11:38:48的发言 >2楼:修改后为什么没有备份?问题在于管理有问题。
上传功能对于CFC来说也不适用。因为上传功能只能将代码回传回来。
我觉得上传功能对于所有程序软件都是很重要的,备份是一个编程者的习惯,但这个习惯不能取代下载到PLC的程序不能上传到编程器中,还是希望西门子的相关专家重视这一建议。
我曾经遇到过这样的问题,改动太多了,在线也看不全那和那连线,后来不知谁用编译功能了,彻底在不了线,无奈把最早的备份拿出来解压后,还是在不了线,实在没有办法,就把最早的程序写到PLC,在线的问题解决了,但程序的一些输出有问题了,现场停产,公司方面立即联系原厂家,等待来人处理;所幸运的是我们单位还有这样相同的一套设备,恰好那台编程器能在线完全连上该PLC,我们就在等待专家来处理的途中,一页页的比对这两套程序的不同之处,发现了几处不同之处,更改一样后结果输出正常了。