以下是引用梦天空在2015-03-24 11:01:31的发言 >8楼:对于逆变的选型,实际上我们要根据设备的转矩曲线来选择,对于国际性厂家他们都能给出设备的转矩曲线(这部分国内厂家要差一些)。
一般厂家会给出NRL(实际运行功率)和RDC(推荐功率),所以电机及逆变的选择,最好是结合这两个功率及设备的转矩曲线来选择。(对于一些特殊的设备还要考虑加减速时的功率及启动、急停时的功率)
对于整流的选择,逆变RDC+逆变RDC之和这是一个多数人选法,但是如果考虑性价比等多方面,我们标准选择是逆变NRL+逆变NRL之和加10%左右的余量,这种选法更加合理。
以下是引用ccad在2015-03-23 15:02:39的发言 >:多谢K版的指点!
...
可以这样理解不:
在1个AFE有源前端+2个逆变器的共直流母线系统中,如果两台电动机同时电动过载运行。
逆变器按照电动机过载电流选取。