签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游民
注册时间:2014-07-08
普通 如何晋级?
发布于 2015-03-30 21:36:05
7楼
引用4楼详细内容:
m17.2的状态是根据i0.4的状态来变化的。与m10.0的状态无关。你的输入端是m10.0还是i0.4?要确保图中的m1.0和m1.1没有在程序的其他地方使用。m17.2是根据m1.0或m1.1的状态变化而变化。 200的脉冲指令虽然不需要写地址,但每个脉冲指令都是有编号的(在run模式下程序编辑时可以看到),脉冲指令后面的逻辑状态是与连接在他前面的脉冲指令编号的状态相关的,每个编号只能使用一次,这也是200的脉冲指令有数量限制和在一个扫描周期里多次调用的子程序里不能使用脉冲指令的原因。
引用2楼详细内容:
[img]/club/bbs/upload/635631269406485766.png>
[img]/club/bbs/upload/635631269406485766.png width=50 height=50 onload=DrawImage(this,230,230) border=0>
请填写推广理由:
AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有54620条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!