SINAMICS S120是多轴驱动控制系统。
如果你仅控制一个伺服轴,那么它的电流控制器和转速控制器的采样周期都可以通过设置达到31.25微秒。
但你要用1个CU控制3个伺服轴,那么它的电流控制器和转速控制器的采样周期都通过设置最快62.5微秒。
要是1个CU控制6个轴,那电流/速度控制器采样周期只能125微秒了。
2000微秒指的是对(定位)端子的扫描周期时间。
之所以不能像普通单轴伺服器写出具体的参数,是因为和CU的Drive-CLiQ拓扑有关,还和控制多少模块和控制模式有关。