发布于 2015-03-31 20:17:41
22楼
我赞同任版的意见。
正如S7-200里也有USS通讯的库,但真不如我们自己编的好用。我们可以自由定义PZD及PKW,但他的库就不行。
其实,西门子的那些库文件只是方便用户编程,减小用户工作量。但如果你银子不够,或者想挑战一下自己,DCC肯定是可以编出牛气的定位程序的。
T400有专用的飞剪包,但那是要花钱的,不是免费的。一个包的费用跟一块T400硬件的费用差不多。所以,国内用T400做飞剪的就是分了两派:直接花钱买包的、自己牛气CFC的。我个人感觉效果没有明显的差别。原因很简单:等你把英文的T400包全整明白了,那自己CFC一个就跟玩似的。
DCC是个编程工具,A-CUD可以提供足够的硬件支持,这二者结合,为什么就不能自己做出来呢?
另外,西门子官方提供的方案不一定是最优的,但肯定是最保险的;因为如果做定位,那方案多了去了,除了CU320-2+DCM之外,S7-1200+DCM也可以,S7-1500肯定也可以,S7-315T+IM174+DCM也可以,S7-400+DCM也可以,不能因为官方推荐了个CU320-2+DCM就把其它的给否定了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心