回复:求助,关于3TK2825安全继电器

firmenichyaq

  • 帖子

    267
  • 精华

    4
  • 被关注

    26

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-08-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-31 21:20:28

3楼

展开查看
以下是引用yefeng在2015-03-31 14:02:05的发言 >2楼:最后我是这么用的,没有用复位按钮,你看行吗?我Y33、Y34接的上级进线断路器的常闭点,上级断路器在断开时复位安全继电器。


这样做是达不到安全要求的,Y33,Y34复位端串连K1~Kn的常闭触点,是要检测并确认安全继电器控制的下一级接触器或者继电器是处于原始位置,才允许按下复位按钮启动安全继电器,使下一级的接触器和继电器得电工作。