建议,首先检测一下DP电缆屏蔽层接地质量,(阻抗的限制:正常良好的等电位回路电阻应该约0.3欧姆以下。正常良好的屏蔽回路电阻应该约0.6欧姆以下。)
其次检测DP电缆屏蔽层的泄露电流
(泄露电流的限制:
0 mA – 标准值, 基本上没办法符合
到10 mA – 安装质量高的系统不超过10mA.
到40 mA – 平常还不出现问题
高于 40 mA – 得解决EMC的问题
150 mA – 屏蔽电流的标准限制 )
PROFIBUS故障很多时候是因为安装质量上的影响,所以加强安装质量很重要,上面的是德国产品的安装质量规范,可以 参考!
并且,EMC干扰大体上可以分为高频干扰和工频(50/60HZ)干扰,针对不同的干扰源,采取不同的治理方法