请教:对于PPI网络,能否在同一时刻存在两个及两个以上的主站,并且他们是同时和从站通讯;还是在一个PPI多主网络,某一时刻只能有一个主站拥有令牌,令牌在主站之间循环传送。我以前的理解一直是后者。可是最近做了个实验,我把226做主站,在程序里用LD SM0.0 NETR VB100,0读从站224的0口,网络中还有一个TP070,用于和从站224通讯,并且组态的变量中选择了连续读。如果按照我先前说的令牌方式,我的226一直拥有对于从站224的令牌,那么TP070和224之间应该不能建立通讯,可是我得到的结果确实:如果226,224,070同时上电,226和224通讯正常,224和070之间不能建立通讯。如果224和070先上电,两者建立通讯之后,226再上电,他们之间都能正常通讯,在正常通讯过程中,切断070和224的通讯,再重新建立,则又只有226和224能够通讯,070和224又通讯不上。斑竹能给我解释一下吗??按照我以前的理解,如果用的是SM0.0,226一直对224读写,则226一直拥有令牌,则070得不到令牌,应该一直通讯不上,可是为什么会一会行,一会不行。