发布于 2015-04-01 16:50:01
4楼
首先打开你的FB43,可以看到
PQW256:=OUT5; 模拟量输出 OUT8 为 0.0--100.0之间的数值对应百分比。
OUT5的输出时通过STAT31输出的,而STAT31是调用FB41 ,然后打开FB41看到其实OUT9是对应OUT8的
而OUT8 的改变是通过IN2,IN3以及IN0,IN1控制的,当IN0=false or IN1=true,则OUT8.OUT9输出为0
所以调节你的DB11.DBD24和DB21.DBD84 以及使能控制端口DB11.DBX13.5=true,DB11.DBX10.6=false就能控制你的PQW256输出.
j具体这个FB41块功能,根据你的工艺来看吧。我看应该是PID控制器
DB11.DBD24:设定值
DB21.DBD84:时间采样值。
输出为4-20MA 值在0-27648之间。 综上 应该是是一个单向调节阀一类的东西,比如开口度为0-100%