EMC干扰很多是安装质量引起的,检测DP电缆屏蔽层接地电阻就很重要,这个是德国公司的安装执行标准,给大家参考下
(阻抗的限制:
正常良好的等电位回路电阻应该约0.3欧姆以下。
正常良好的屏蔽回路电阻应该约0.6欧姆以下。)
屏蔽层泄漏电流
(泄露电流的限制:
0 mA – 标准值, 基本上没办法符合
到10 mA – 安装质量高的系统不超过10mA.
到40 mA – 平常还不出现问题
高于 40 mA – 得解决EMC的问题
150 mA – 屏蔽电流的标准限制 )
如果屏蔽层对地电阻在规定范围内,但是泄露电流过高,可考虑多点接地,在信号未进入设备前先将干扰电流消除。
还有一些其他的例如 PROFIBUS信号质量,电缆及接头安装规范,逻辑层报文诊断规定等有空再给大家上传