发布于 2015-04-02 09:32:21
10楼
去年也遇到过同样的故障,折腾了半天时间。因为当时正在生产,没办法只有自己弄。当时R833好像是100,拆掉温度传感器这值恒定不变,排除与温度传感器无关,就剩CUVC板和IVI板,先变频器来了个工厂复位,R833依然不变。找了块新CUVC板换上去,故障还存在,就把IVI板拆了换掉,故障没了。可是对那块坏的IVI板观察没发现什么问题,就把该板子安装在其他变频器上,变频器不报故障。那说明IVI板是好,估计该故障插件接触不牢造成的。